神木一化工企业发生闪爆 两千多师生紧急撤离

[复制链接]
Dj糖果 发表于 2011-4-13 17:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日凌晨5时47分许,位于榆林锦界工业园区的神木一化工企业因20万吨甲醇装置一处管线开裂,引发泄漏闪爆。事发后不久,该化工企业附近的锦界中学两千多名师生紧急撤离。

昨日事发后,记者电话联系到该化工企业的一名负责人,据这名负责人介绍,事故发生在昨日凌晨5时47分左右,公司一期20万吨甲醇装置因一处管线开裂,引发泄漏闪爆并起火,事故造成一间房屋窗户、照明设备等受损,直接经济损失不超过2万元,未造成任何人员伤亡。据一名目击者透露,事故发生时,他看到化工企业内一大片的火中还泛有蓝光,火势较大。


据该化工企业的安全总监、党委工作部部长郭子荣讲,事故发生后,公司立即启动应急救援预案,紧急关停装置,立即对事故现场及时进行隔离,并实施灭火。约18分钟后,大火被完全扑灭。同时,公司在第一时间将事故情况向安监部门予以报告,并及时向社会公开事故发生的详细情况。此外,公司还组织专业技术人员对周边大气、水体等进行了检测,均未发现由此次事故造成的污染。据该企业一名不愿透露姓名的工作人员说,爆炸是因为设备中的部件老化引发的,所幸问题不大。

据了解,该化工企业发生闪爆起火后,与该企业一路之隔的锦界中学在第一时间迅速将两千多名师生紧急撤离。该校一名学生在接受采访时告诉记者,当时听到爆炸声后不久,老师就叫他和其他学生起床,然后把大家带到学校后面的空地上,当时他们看到化工企业那边起了大火,看上去很吓人。锦界中学一名负责人告诉记者:“由于事发后学校内可以闻到刺激性气味,学校紧急将老师和学生撤离到距学校1公里远的空地上,在撤离过程中有十几名学生出现了头晕、头疼的症状,经医院检查治疗后已无大碍。”这位负责人同时表示,出现头晕等症状,不排除是大家在撤离时太过紧张造成的。当日10时许,被撤离的学生全部返回学校正常上课。

记者发稿前获悉,神木县安监部门目前已经介入调查,事故的具体原因还在进一步调查当中。

延伸阅读:

什么是闪爆?

闪爆,就是当易燃气体在一个空气不流通的空间里,聚集到一定浓度后,一旦遇到明火或电火花就会立刻燃烧膨胀发生爆炸。一般情况只是发生一次性爆炸,如果易燃气体能够及时补充还将多次爆炸。